guyang 2013-06-30 17:25:03 | 江苏省 安装 | 910查看 3回答
电器配管的问题
1,现在一般用的是刚性阻燃管 还是半硬质组软管 图纸中PC 和 pvc有区别吗 2,刚性阻燃管中没有刨沟,半硬质的有刨沟,在装潢过程中要不要另外执行开槽项。 .这个上面的刨沟是什么。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳25.本册"配管、配线"章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行"半硬质阻燃管暗敷设"?若为明敷,执行何子目? 答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。 (2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。 (3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。 上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。 27.电气刚性阻燃管暗配没有发生切割墙体的情况,如何执行? 答:电气刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体敷设时切割墙体工作。如果工程中没有发生切割墙体的情况,可对定额进行调整,人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆用量。
2013-06-30 19:23:07
-
,现在一般用的是刚性阻燃管 还是半硬质组软管 图纸中PC 和 pvc有区别吗 PC 是刚性阻燃管.pvc是半硬质阻燃管 2,刚性阻燃管中没有刨沟,半硬质的有刨沟,在装潢过程中要不要另外执行开槽项。 .这个上面的刨沟是什么。 应该是刚性阻燃管中包含了剔槽刨沟、半硬质不含剔槽刨沟 刨沟是墙体剔槽
2013-06-30 19:11:06
-
同意灿灿的回答。
2013-06-30 19:28:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看