背着十字架的狼 2013-06-30 21:55:39 | 北京市 其他专业 | 569查看 4回答
雷电防护和等电位防护有什么区别?
雷电防护和等电位防护有什么区别?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳雷电防护是指保护建筑物、电力系统及其他一些装置和设施免遭雷电损害的技术措施。 等电位防护(也叫联结)是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接防护就叫等电位防护。 雷电防护系统由三部分组成,各部分都有其重要作用,不存在替代性。外部防护,由接闪器、引下线、接地体组成,可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护,由合理的屏蔽、接地、布线组成,可减少或阻塞通过各入侵通道引入的感应。内部防护,由均压等电位连接、过电压保护组成,可均衡系统电位,限制过电压幅值。 所以等电位防护是雷电防护措施的其中一部分。
2013-07-01 07:15:15
-
雷电防护特制防护的对象是雷电。 等电位防护特制防护措施采用的是等电位措施。
2013-06-30 22:10:01
-
防雷;要防止雷电危害,就必须严格防雷装置。一个完整的防雷装置由三部分组成:接闪器(避雷针)、引下线和接地体。 等电位;就是在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电位差,则我们就认定这两个测试点是等电位的,它们之间也是没有阻值的。等电位的作用?;等电位联结就是将建筑物内部和建筑物本身的所有的大金属构件全部用母排或导线进行电气连接,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。等电位联结主要是各种保护作用。
2013-07-01 07:19:43
-
雷电防护是指保护建筑物、电力系统及其他一些装置和设施免遭雷电损害的技术措施。雷电防护系统由三部分组成,各部分都有其重要作用,不存在替代性。外部防护,由接闪器、引下线、接地体组成,可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。 等电位防护作用:等电位联结就是将建筑物内部和建筑物本身的所有的大金属构件全部用母 排或导线进行电气连接,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。 1.雷击保护、2.静电防护、3.电磁干扰防护、4.触电保护、5.接地故障保护。 一下参考: http://wenku.baidu.com/view/4688b9e881c758f5f61f6765.html http://tech.bjx.com.cn/html/20071218/49216.shtml http://baike.baidu.com/view/37558.htm
2013-07-01 07:16:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看