30****@qq.com 2013-07-01 11:29:10 | 重庆市 其他专业 | 2015查看 1回答
千赢官网首页登录入口板筋布筋求问
说明中说板双层双向布筋,但是表明了负筋及跨板受力筋 布了跨板受力筋之后的板是不是只需要布置底筋? 如1图中说明 2图中的有了跨板受力筋的部位该如何布筋 3图中跨板受力筋的部位应是图中A部位 还是A+B呢? 求教谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:说明中说明了,板上部配双向C8-200。负筋为附加的。所以按图纸要求未注明的地方都慢双层双向的C8-200。图中负筋和跨板受力筋都属于附加的钢筋。 3图中跨板受力筋的部位应是A+B。
2013-07-01 13:29:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看