• 电力电缆试验报告套取定额问题

    一份电力电缆试验报告是否要套取如下三项定额:PL8-1电缆试验 绝缘摇测;PL8-3电缆试验 10kV电缆试验 ;PL8-4交流耐压试验;电缆试验 10kV电缆试验 电阻比试验

    问题补充:YJV22 3*120电力电缆试验报告单的试验数据内容包括:核对相位;绝缘电阻测定;交流谐振试验。应该套如下哪项定额?(PL8-1电缆试验 绝缘摇测;PL8-3电缆试验 10kV电缆试验 交流耐压试验;PL8-4电缆试验 10kV电缆试验 电阻比试验).

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    前者用于低压,后两个用于高压

    2013-07-01 16:46:43 

  • 已采纳
    一份电力电缆试验报告一般只能套取1个定额,只能套供配配电系统综合调试子目,一般试验就包括了。高压电缆除外。

    2013-07-01 17:40:02 

  • 已采纳
    电缆试验在安装子目中已含不能再计。

    2013-07-01 21:59:34 