智取其乳 2013-07-02 10:43:45 | 陕西省 安装算量GQI | 1024查看 7回答
成套配电箱问题
1.成套配电箱是否套取盘柜配线? 2.是否套取端子板安装,套的话个数怎么计取? 3.什么情况套有端子外部接线,什么情况套无端子外部接线? 4.如果上述条件改为组装配电箱呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.成套配电箱是否套取盘柜配线? 答:不能套,包含在成套配电箱内。 2.是否套取端子板安装,套的话个数怎么计取? 答:不能套,包含在成套配电箱内。 3.什么情况套有端子外部接线,什么情况套无端子外部接线? 答:这个可以计取,10mm2及以下的电线压接套无端子外部接线;10mm2以上的电线压接套有端子外部接线 4.如果上述条件改为组装配电箱呢? 答:这个有待商榷,这要看工程的性质,如果业主和监理同意,实际施工的,可以计取以上费用,因为当在做配电房工程的时候,有些联动的二次配线受运输等因素的限制,厂家即使在出厂前进行过类似的联动调试,可出厂时候可能拆除了部分二次配线,安装时是有你重新进行的,此费用报请业主和监理可以计取的。
2013-07-03 04:11:59
-
成套情况:直接套成套配电箱安装定额即可。 组装情况:另套你所说的第1项。 第2项,不用套 第3项,看三楼回答 注意上述两种情况都别忘记,配线预留箱,柜半周长度。
2013-07-02 14:15:47
-
回答:配电箱是成套产品,直接套成套配电箱安装定额即可。
2013-07-02 12:17:36
-
1.成套配电箱是否套取盘柜配线?(不需要) 2.是否套取端子板安装,套的话个数怎么计取?(不需要) 3.什么情况套有端子外部接线,什么情况套无端子外部接线?(10mm2及以下的电线压接套无端子外部接线;10mm2以上的电线压接套有端子外部接线) 4.如果上述条件改为组装配电箱呢?(因为自己组装的配电箱无出厂合格证,无法通过监理验收。)
2013-07-02 13:33:08
-
1、成套配电箱是否套取盘柜配线? 注意盘柜配线的适用范围。在章节说明会有的。不适用于成套配电箱的二次接线,所以成套配电箱不需要套盘柜配线。若定额中有无端子或有端子外部接线,可以套这个定额,作为配电箱的二次接线的费用。 2.是否套取端子板安装,套的话个数怎么计取? 不需要套端子板安装。 3.什么情况套有端子外部接线,什么情况套无端子外部接线? 6平方以下的BV线接入开关,套无端子外部接线,10平方以上的套有段子接线。多芯软线套有段子接线。 4.如果上述条件改为组装配电箱呢? 配电箱没有现场组装的,需要国家认证的厂家才可以生产配电箱。定额只适用于零星的配电箱改造项目。在章节说明中都有说明的。
2013-07-02 14:26:19
-
目前配电箱全部是工厂生产好的,直接套用成套配电箱安装即可
2013-07-02 10:57:09
-
回答的都很详细,学习一下啦
2013-07-03 13:37:49