• 求教这电线根数是否正确

    从分户配电箱W3接口出ZR-BV-2x2.5-SC15-WC,CC。。经桥架。。 新人求教。应急吸顶灯那为什么一部分是3根线。。一部分是两根先。。

    配电箱

    吸顶灯

    问题补充:请高手帮忙,如果方便的话,最好能弄份示意图。。小弟是新人

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 现在设计一般是3根线,一根火线、一根零线、一根底线,以前的都是不考虑底线 这应该是老的设计,咱们做预算,只能按2根考虑,我今天接触了一套钢结构车间图纸,图纸穿线管明装用PVC,消防验收规范不允许,但是做预算,咱也只能按图纸PVC考虑了

    2013-07-02 16:23:51 

  • 看图纸中,灯具没有开关,图中灯具间线为3跟。那么证明灯具接线是需要地线的。系统图的也有L3,N,PE线标识。意思是灯具需要地线。我认为系统图画错了。需要跟设计确认一下。

    2013-07-02 16:31:25 

  • WE3:ZR-BV-2*2.5-SC15-WC,CC L3,N,PE应急照明。从这里看有PE线应是三根线的。

    2013-07-02 16:33:20 