46****@qq.com 2013-07-03 11:26:16 | 江苏省 土建 | 1327查看 3回答
03G和11G
图纸有的地方是11G有的是03G,最后会审改为03G但我用了11G,现在钢筋基本是画完了,楼是18层剪力墙结构住宅楼,我是帮施工队算的,如果我不从画,钢筋差的是不是很多?不从画影响大吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋抽样选择的钢筋图集,事后是无法更改的。至于影响钢筋与否,这与设计内容与图集有关,如刚好11G图集要求构件的钢筋要求是相对高或低时,并居多时就会有影响。如果是刚好可以相互抵消或接近时,就影响不大了。
2013-07-03 11:30:48
-
总的工程量影响不是很大。03G和11G在节点上有区别,有的地方是前者的量大,有的地方时后者的量大。我手里有个施工单位的标底用的03G,应该是11G。建筑面积是5万平米,我核了一下,差了16吨。总共的钢筋量是2996吨。仅做参考。
2013-07-03 11:31:07
-
工程量影响不是很大,可以问问千赢官网首页登录入口有没有办法调整
2013-07-03 12:54:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看