• 高低压配电问题

    1.电缆终端头的制作一条YJV22-3*70是有2个终端头制作?还是6个. 2.浇注式电缆终端头的制作是不用计算电缆终端主材的价格?是套安装定额就可以了?而热缩式电缆终端头制作是还要算一个主材的价格? 3.母线.避雷器.电容器.接地装置调试 避雷器 。避雷器调试按三相为一组。那以下高压柜子是多少组?一组还是四组怎么分别?求解

    热缩式电缆终端头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、2个终端头。 2、浇注要调价差,热缩补主材。 3、是4组。

    2013-10-16 20:08:34 

  • 计2个电缆头,怎么会是6个。当然是套用安装定额。高压部分是供电局工作,我们甲乙方不用计算,根本你无这高压证件工作。