tyrant 2013-07-04 09:31:39 | 重庆市 其他专业 | 587查看 2回答
ggj里不同标高处于同一平面
在GGJ里,桩的顶标高设置时-3.5,一切正常。但是做到桩承台的时候,承台高1.2,顶部应处于同一平面,则其底标高设置为-4.7。这样的话两个构件根本都不是在一个平面。在GGJ里试过,两个构件的顶部要在一起,则桩顶标高设置时-3.5的话,则承台的底标高必须设置为0才能使两个顶处于同一平面。这是为什么啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋软件中;桩的钢筋计算在单构件中是比较方便的。 关于标高;在设置楼层是,按桩承台的底标高设为基础层的底标高,这样在定义桩承台时桩承台的底标高即为基础层的层底标高。
2013-07-04 10:50:46
-
你好! 桩的顶标高为-3.5,承台的顶标高同桩顶标高,而且承台高度是1200,那么定义承台的时候,在承台属性里输入其底标高为-4.7,而定义承台单元时,其属性里的相对底标高应该按软件默认的0,这样画出的桩和承台的顶标高才是一样的。 主要要区分承台和承台单元。
2013-07-04 10:43:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看