14****@qq.com 2013-07-04 10:00:45 | 四川省 安装 | 1367查看 1回答
电气调试试验中送配电的问题
电气调试中试验中送配电装置系统包括了 断路器、隔离开关、电力电缆等。 问题:(1)、在套价时 断路器和隔离开关的个数怎样从图中数出来呢?是不是根据所有结线图数出来的?但是为什么我这套图纸和清单量对不上数呢? (2)、这里的电缆调试是单独列项,那如果我在电力电缆敷设中套定额已经列了项(电缆调试),那还单独列这项不呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、断路器和隔离开关的个数是在配电箱系统图中看出,是包括在成套配电箱内。 2、电力电缆敷设中套定额已经列了电缆调试,就不要再算了。
2013-07-04 10:09:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看