• 想问个桩基础的问题

    现场收方时为了确认是否达到设计嵌岩深度,所以就这样收方的,先量一个从井圈顶至桩底的高度,然后量一个井圈顶到护壁底的高度,请问我应该如何验证嵌岩深度是否符合设计要求,1:就直接2者相减得出一差值就为嵌岩深度(斜线段+直线段+设计最低嵌岩深度+锅底高度),2:用桩顶标高-桩底标高得出桩长,然后减去实际砼护壁(护壁只做到原地貌)长度,剩下的就是嵌岩深度(斜线段+直线段+设计最低嵌岩深度+锅底高度)

    桩顶

    问题补充:想请教哪种方法正确,为何,第二种我很难理解

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没事了,看得出你是一个诚实的人。 这样和你讲吧。 挖孔桩设计时,一般要有一个持力层土质的要求,一般风化岩地质的土层,设计上一般选择是中等风化岩作为持力层,且要求桩深入持力层2m以上。 挖孔桩入岩时(一般是先进入强风化表面),按照验收程序,监理和业主代表是应到现场参与签认的,确定入岩的起步位置计算不是护壁的顶面,而是相对于正负0,现场应按正负0标高引出一个标高到井壁(一般可选-5m、-8m等等),才能确定入岩顶面的相对标高,监理、业主及施工单位三方代表要在测量记录上现场签认的。注意,应是一桩一签。进入持力层岩面时,也应按上述方法确定顶部标高的。 持力层挖到设计深度后,现场还有一个桩基扩底检查过程,因为是石方,是允许超挖的,但根据定额规定,一般为200mm左右每边,这个是可以进入结算的,且工程量是较大的,特别注意。 验收结束后,根据实际验收的原始记录,护壁长度,入强风化长度,持力层深度,扩底尺寸,画出详图,做成桩基验收记录,一桩一份,设计、监理、业主、施工四方签字,可成为铁的签证,任何人都无法推翻。

    2013-07-05 00:48:07 

  • 楼上气量大些,年轻人不懂礼貌说说算了,还是要继续诲人不倦啊哦,这样才会得到大多数人的尊敬的!!!!