地下室积水需抽水可以办签证?
1、地下室基坑开挖后,现在下雨,基坑积水,需要把水抽出去,可以办理签证? 2、带两层地下室的商品房,现在主体结构己完成,地下室的集水坑积水过多,需抽出去,这样可以办理签证? 谢谢。。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、地下室基坑开挖后,现在下雨,基坑积水,需要把水抽出去,可以办理签证?首先看这个雨是不是不可抗力,如果是,可以签证,如果不是,就是季节性的雨,就不能给签,因为一个有经验的承包商应该能够考虑到季节性雨,应该有预防或避开的方案等。但做为承包商,实际遇到了现实,应该写下签证,与建设单位协商,如果建设单位给签了,承包商少受损失,如果建设单位不给签,只有自己承担啦。 2、带两层地下室的商品房,现在主体结构己完成,地下室的集水坑积水过多,需抽出去,这样可以办理签证? 谢谢。。见上面的回答。
2013-07-08 09:28:55
-
按实际水抽泵台班计算