yujinxin062 2013-07-08 15:37:57 | 湖南省 其他专业 | 2970查看 3回答
YJV-4*50+1*35-CT PVC80/WC搞不懂什么意思
YJV-4*50+1*35-CT PVC80/WC搞不懂什么意思,望高手能帮我解答问题补充:CT不是桥架吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
YJV-4*50+1*35-CT PVC80/WC 交联电缆,4芯50平方+1芯35平方 穿Φ80PVC管 暗敷设,看图纸中有桥架没有,有桥架的位置沿桥架敷设,没有桥架的位置穿管敷设。
2013-07-08 15:42:41
-
表示4根50mm2与1根35mm2这两种截面积的线缆组成的交联聚氯乙烯绝缘线缆,穿钢管直径80mm,沿墙暗敷设。 其中PVC表示穿管材质,WC表示沿墙暗敷。 此外,补充一下字母及数字含义,供你参考。 ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验; KVV——聚氯乙烯绝缘控制电缆; NH——通过GB12666.6类耐火试验; B——低卤(型号末位); C——无卤低烟(型号末位); YJ——交联聚乙烯绝缘; V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层; S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层; 22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套; 24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。 型号组合结构及表示的电缆名称: NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆 NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。 KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。 KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。 这个你要看图纸的,一般这样写不代表真的走桥架,或者这样表示的,都是代表在主干线上是走桥架的,出了桥架之后的管再穿PVC即可。
2013-07-08 15:40:23
-
这表示:有桥架时走桥架,没有桥架时穿管沿墙暗敷设。如果你的工程没有桥架,也没有关系,只能表示设计复制后没有详细修改,明白他的含义就行了。
2013-07-08 17:10:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看