xx_jay_xx@126.com 2013-07-09 11:07:37 | 山东省 安装 | 1956查看 2回答
通气帽和清扫口套什么定额呢?山东地区
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳依据山东省定额,清扫口一般支管连接超过三个卫生器具时才设,个别有特殊要求的地方设计会注明。目前排水管大多数用UPVC材料,支管末端是堵头,多数利用堵头作为清扫口。检查口定额已包含不需计算;清扫口有定额子目,按实计算就行。 另·排水系统通气帽已含在定额子目中。不需另外套子目
2013-07-09 11:18:04
-
通气帽 包含在定额中,清扫口在给排水中有相应定额
2013-07-09 11:14:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看