34****@qq.com 2013-07-09 17:07:16 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3653查看 4回答
人防门框墙锚固问题
下图中人防门框墙锚固Laf根据混凝土强度及抗震等级是34*d,但是根据07FG01图集中应为31d。求解!!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:人防部位的锚固要求应该是按人防图集中的要求做,我们图纸中也这样的。看看人防部位的说明要求吧,如果说同时满足要求的话,就按34d,否则就按31d。
2013-07-09 19:28:43
-
按图纸要求即可
2013-07-10 08:24:29
-
下图中人防门框墙锚固Laf根据混凝土强度及抗震等级是34*d,但是根据07FG01图集中应为31d。就按软件计算的,取34*d。
2013-07-09 17:12:59
-
可以按软件34*d计算。 软件就是根据图集规范设置的,符合人防图集要求
2013-07-09 19:55:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看