a894157947 2013-07-10 09:42:07 | 河北省 其他专业 | 1373查看 2回答
最新的规范中,暗柱的垂直钢筋(三级)是否允许电渣压力焊连接?注意:是三级的钢筋。
最新的规范中,暗柱的垂直钢筋(三级)是否允许电渣压力焊连接?注意:是三级的钢筋。问题补充:最好说明一下相关规范的名称。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
最新的规范中,没有说明暗柱的垂直钢筋(三级)不允许电渣压力焊连接的,可以咨询当地建设工程质量监督站,看看是否有这方面的规定。
2013-07-10 10:14:40
-
你好! 在最新的钢筋焊接及验收规程里,规定了三级钢是完全可以采用电渣压力焊的,再说电渣压力焊也只能用于竖向构件,暗柱当然也属于竖向构件了。
2013-07-10 10:52:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看