sdjypyc 2013-07-10 15:24:13 | 山东省 安装 | 1799查看 4回答
电气预留预埋
在电气预留预埋中,潜污泵、风机的电动机回路如何考虑预留?电动机安装高度怎么考虑?集水坑内电源配管如何考虑
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在电气预留预埋中,潜污泵、风机的电动机回路如何考虑预留?潜污泵的配管一般按图纸的控制箱引出,敷设至污水井的井壁,配线大多按防水线考虑,一般潜污泵带有一定长度的防水电缆,风机根据图纸给定的型号,安装方式、预留预埋位置结合土建的基础做法考虑 电动机安装高度怎么考虑?查看图纸给定的安装方式和型号确定
2013-07-10 20:45:12
-
根据土建图位置预埋
2013-07-10 17:34:15
-
这个图上一般都标注的很清楚了,按图施工即可
2013-07-13 07:14:10
-
在电气预留预埋中,潜污泵、风机的电动机回路按图纸考虑预留。电动机安装高度一般配管到图纸标示的位置,集水坑内电源配管到井坑旁。
2013-07-11 07:49:29