16****@qq.com 2013-07-11 12:03:59 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 515查看 3回答
地梁原位标注的问题
该地梁承台两端的3B20是上部钢筋还是下部钢筋呀,2B22/4B25是下部钢筋吗?怎么判别呢?为什么这些原位标注与地梁显示的标注方格地方不一致呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你用的构件是基础梁而基础梁的配筋 是下部钢筋受力,所以基础梁的原味标注是在下面,而框架梁是上部钢筋受力所以原味标注在上面
2013-07-11 12:07:58
-
该地梁承台两端的3B20是上部钢筋还是下部钢筋呀【是跨中钢筋】,2B22/4B25是下部钢筋吗?【是支座钢筋】怎么判别呢?为什么这些原位标注与地梁显示的标注方格地方不一致呢?【用基础梁定义,它的支座钢筋与框架梁是相反的】
2013-07-11 17:28:25
-
3B20是上部通长筋,集中标中的B2B25是下部通长筋(B表示下部,T表示上部,见11G101-3第22页),2B22/4B25中,其中有2B25通长,其余为在支座处断开(见11G101-3第71页)
2013-07-11 12:48:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看