37****@qq.com 2013-07-11 12:04:06 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2899查看 6回答
加密区的设置
在柱中有个上加密区和下加密区是什么意思,怎么设置。如框架柱:450*900。。。A8@100/180(~1.65-~-0.05),箍筋全长加密。怎样设置上加密区和下加密区!!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋全长加密那就直接在属性里面输入A8@100 这样就行了。。
2013-07-15 10:08:24
-
如图框中位置设置
2013-07-11 17:41:03
-
在柱中有个上加密区和下加密区是什么意思,怎么设置。如框架柱:450*900。。。A8@100/180(~1.65-~-0.05),箍筋全长加密。怎样设置上加密区和下加密区 上加密区就是梁下加密 下加密区就是楼板面往上加密 箍筋全加密 那你直接在属性里面输入A8@100 这样就行了 不用理会上下加密区了
2013-07-11 12:06:57
-
这种类型在坡屋面工程经常有解决办法是设置同截面但钢筋箍筋不同的一类柱,如你所说1.65~-0。05就用A8@100的箍筋柱子,这部分除外的其他部分柱子采用箍筋A8@100/180的柱子。
2013-07-11 12:08:40
-
你好! 软件里柱子属性中的上/下加密范围一般是不需要输入的,只有当设计的上下加密区长度和规范规定的长度不一样时,才要在该栏输入。 柱子的箍筋全高加密是指柱在整个柱净高范围内箍筋间距全是100,那只要在属性里箍筋信息栏输入A8@100就行了。
2013-07-11 14:58:05
-
上下分开两个柱子绘制吧
2013-07-11 14:50:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看