• 等地位系统

    电气图纸中,等电位联接为-40*4的镀锌扁钢埋地敷设,总说明中说接地极:接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网,我要计算什么工程量呀
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气图纸中,等电位联接为-40*4的镀锌扁钢埋地敷设,总说明中说接地极:接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网,我要计算什么工程量呀 你好:这里关键的是这句话,接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网,中的“轴线上”,就是有轴线的地方,计算上下两层主筋中的两根通长筋,它们的延长米就是接地网的工程量。这里要注意一个问题,这种接地网的定额采项应是“避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋”子目,这个子目中的钢筋是按两根计算的,你现在图纸要求的是,上下两层主筋中的两根通长筋,那你的工程量应是,总的延长米乘以2.

    2013-07-11 13:36:30 

  • 两个都要计算,套接地母线

    2013-07-11 16:40:13 

  • 接地母线和利用圈梁钢筋均压环敷设都要计,问题是说明中表述的两根筋是共两根还是各两根,很可能是共两根,定额是两根按一根计,那就不乘2.

    2013-07-11 17:51:09 

  • 基础底板接地焊接按底板面积的平方米计算。

    通长

    2013-07-11 13:14:58 

  • 等电位联接为-40*4的镀锌扁钢埋地敷设;按设计图示计算长度,套接地母线埋设。 总说明中说接地极:接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网,按设计图示计算长度,套均压环。均压环按两根钢筋计算的,如果是4根钢筋要乘以2 。

    2013-07-11 13:55:22 

  • 等电位联接为-40*4的镀锌扁钢埋地敷设,---计算长度,套接地母线子目;总说明中说接地极---计算组数套接地极子目;接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网---套基础接地子目。(看所套的定额子目单位而定是计算面积还是计算长度)。

    2013-07-11 12:37:48 

  • 1、等电位联接采用-40*4的镀锌扁钢埋地敷设,按照设计图纸计算工程量延长米,并套‘接地母线敷设’的定额子目。 2、总说明中的接地极采用基础底板轴线上的上、下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网接地极。施工内容和方式方法完全相同于‘利用建筑物圈梁钢筋焊接的均压环敷设’,因此应该计算上、下两层焊接通长的1根钢筋的周长计算工程量,并套‘利用圈梁钢筋均压环敷设’的定额子目。

    2013-07-11 14:30:28 