• 电缆头,电缆端子,电线端子,怎么计算?

    从配电箱引出的照明回路是有几根线算几个电线端子吗?如果一个照明回路的线都是不同根数的怎么算?那电缆的怎么算呢? 求高人详细指点。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从配电箱引出的照明回路是有几根线算几个电线端子吗? 是的; 如果一个照明回路的线都是不同根数的怎么算? 那一个回路上与配电箱接的线是5根,接了一个灯后变成了3根,那接线端子是8呢? 应该计算5个,接线端子只有在配电箱内接线需要,出了配电箱则不需要。所以,从配电箱出来几根就算几根,与后期接线多少无关 那电缆的怎么算呢? 求高人详细指点。 电缆是一根电缆2个终端也就是两个电缆头计量。超过200m,可以计量一根中间头,但是很少。

    2013-07-12 10:02:30 

  • 需要看设计系统图纸,按数量计算

    2013-07-12 09:52:24 

  • 配电箱引出的照明回路是有几根线算几个电线端子吗?是的,如BV3*2.5就应该按3个接线端子考虑 如果一个照明回路的线都是不同根数的怎么算?分别计算 那电缆的怎么算呢?YJV5*120,就按一个电缆头考虑

    2013-07-12 09:54:25 