bbb 2013-07-12 15:49:34 | 四川省 计价软件GBQ4.0 | 310查看 3回答
安装电气端头问题
1.定额是不是只有电缆才有端头套定额?电线端头不套定额?? 2.什么是干包式、浇筑式、热缩式电缆端头制作?有图提示更好
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电线端头也套定额,分有端子和无端子。一般来说10mm2以下的单股线直接弯个环压到接线柱螺帽下就是无端子,现在有很多配电箱和电器是插线孔压顶丝形式也属无端子,套无端子外部接线;粗一些的电线弯不动或是多股,就需焊或压个端头俗称线鼻子,这就叫有端子,套有端子外部接线子目;干包式电缆头就是用形似手套的电缆包头外緾绝缘胶布,热缩式是用吹热风后能收缩的“电缆手套”而不用胶布的,同理还有冷缩式的,浇筑式的已没人用。
2013-07-12 16:29:20
-
看看定额说明和计算规则就好。
2013-07-14 07:55:41
-
电缆端头要套定额,电线端头也要套定额。 干包式电缆头,是用绝缘胶带进行封扎,是电缆端头最简单、最经济的一种。 浇注式是用液体或加热后呈液态的绝缘材料作为终端的主绝缘,浇注在现场装配好的壳体内,一般用于10kV及以下的油纸电缆终端中。 热(收)缩式用高分子材料加工成绝缘管、应力管、伞裙等在现场经装配加热能紧缩在电缆绝缘线芯上的终端。主要用于35kV及以下塑料绝缘电缆线路中。
2013-07-12 16:12:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看