-
凡尘 2013-07-13 10:16:39 | 广东省 安装 | 1032查看 7回答
给排水工程实际施工当中预埋套管问题
设计说明只说了地下室管道穿越 预埋套管的问题。但没有说明地上的问题 实际当中地上管道穿越楼板必须要计算套管吧? 阻火圈就可要可不要是吗?。谢谢。。问题补充:那么我是按设计说明做还是实际当中做,我是做预算的,会不会算多了
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议先按说明计取,穿越地下室或水池穿套管,楼上部分可不穿。阻火圈用于高层建筑。比如穿越高层楼板的排水管。
2013-07-13 11:29:40
-
你好:地上管道除排水管道外,穿越楼板必须要计算套管。 阻火圈是高层建筑防火的措施,是安装在塑料排水管道上的,只要是高层建筑就必须安装。
2013-07-13 10:41:16
-
设计说明只说了地下室管道穿越 预埋套管的问题。但没有说明地上的问题实际当中地上管道穿越楼板必须要计算套管吧? 阻火圈就可要可不要是吗?。谢谢。。 问题补充: 那么我是按设计说明做还是实际当中做,我是做预算的,会不会算多了 答:穿楼板的也需要计算的套管,排水计算阻火圈
2013-07-13 13:15:28
-
柔性套管:水池、人防(进出的所有管道);主要作用是防水。 刚性套管:建筑外墙(进出外墙的所有管道);主要作用是防渗水。 一般填料套管:穿内墙、楼板(除重力排水管道外);主要作用是防结露保温、隔热保温、防冻保温。 阻火圈:楼板(高层建筑,即10层以上),(重力塑料排水立管);主要作用是防火。
2013-07-15 10:33:30
-
地下部分是防水套管,地上是普通套管
2013-07-13 17:43:53
-
按说明计,楼上的部分穿层也要算,有的地方排水管也要套管,阻火圈多层建筑不需要,小高层就要算了。
2013-07-13 17:56:35
-
是按设计说明做没有错误
2013-07-13 21:01:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看