47****@qq.com 2013-07-13 11:35:16 | 山西省 安装 | 1377查看 5回答
电缆工程量计算问题2
图上电缆的工程量咱们计算,具体点,比方4*70那电缆怎么计算,具体的给个公式,主要是预留长度的公式,比方是水平长度+配线箱2.0m+电缆井预留多少+电缆终端头预留多少+其他预留多少
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是最基本的计算规则,查阅当地的计算规则吧。当遇到问题先查阅资料,实在不能解决再提问,那样对你帮助成长更快。
2013-07-15 08:02:48
-
图上电缆的工程量咱们计算,具体点,比方4*70那电缆怎么计算,具体的给个公式,主要是预留长度的公式,比方是水平长度+配线箱2.0m+电缆井预留多少+电缆终端头预留多少+其他预留多少 答:电缆进出电缆井预留1.5米,看看下面的图。
2013-07-13 13:05:15
-
预留长度按定额规定计算,其他长度按设计图纸尺寸计算,再增加3%
2013-07-13 11:37:07
-
记住电缆不需要将最后的总工程量乘根数的,预留尺寸同二楼。
2013-07-13 23:57:55
-
1、清单工程量电力电缆计算长度=(水平测量长度+竖向垂直长度) 2、定额工程量电力电缆计算长度=(水平测量长度+竖向垂直长度+预留量)*(1+2.5%) 预留量规定:(电缆敷设的附加长度 ) 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
2013-07-19 08:55:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看