盛艺 2013-07-14 15:49:40 | 广东省 其他专业 | 1624查看 3回答
请问柱帽范围是否需要设置马凳及拉筋?
地下室顶板为无梁板,400mm厚,支承在柱帽上,请问在柱帽范围是否需要设置马凳及拉筋(图纸要求地下室顶板设置马凳及拉筋)?为什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果图纸要求地下室顶板设置马凳及拉筋,可以在柱帽范围布置拉筋
2013-07-15 09:06:16
-
是可以按其间距的进行布置。
2013-07-14 15:54:45
-
马镫是施工措施,拉筋是受力要求,没有规范规定必须设置马镫,前提是只要你能保证钢筋位置准确(包括保证钢筋位置、承受施工荷载),你就是用牙签支到那也没人管你呀。
2013-07-14 23:29:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看