桥架规格计算、钢管接线盒刷漆以及改定额单位的问题
1、水平桥架内的电缆和电线有:8*(KVV-5*16)+(KVV-4*95)+(KVV-1*50)+(ZR-BV-4*2.5)由于图纸中只画出了桥架却没有明确桥架规格,单位施工的师傅说,用400*200的桥架可以。请问各位老师,这位师傅是怎么算出来的,我不明白,麻烦帮我解析一下,最好计算过程,谢谢! 2、请问暗敷设的SC钢管和接线盒是刷防火漆还是防锈漆?刷几遍呢? 3、防火泥我套的是”电缆防火涂料、堵洞、隔板安装 防火堵洞电缆隧道“定额,但是这个定额单位是”处“,而防火泥是按照立方米或kg来计算的,那我能不能把定额以及主材的单位改成立方米或kg呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、桥架的设计规格由设计规范,由设计院负责,图纸不清楚的可以咨询设计院,造价人员无权修改或变更设计;2、暗敷不需要刷漆;3、防火封堵根据截图自己选择吧。定额综合考虑,你使用防火泥,可以置换定额材料。
2013-07-14 19:57:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看