snkf 2013-07-15 07:58:11 | 广东省 安装 | 8809查看 6回答
明配和暗配的适应情况
镀锌钢管砖,混凝土结构明配和暗配分别适应什么情况?我不知道在什么时候套明配,什么时候套暗配
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳明配、暗配不是咱们选择确定的。必须按照图纸的设计要求选择。
2013-07-15 08:04:46
-
已采纳不需要用管卡、支吊架敷设管道的为暗配,需要用管卡、支吊架敷设管道的为明配,与看不看见管道,没有关系。
2013-07-15 09:00:03
-
已采纳镀锌钢管砖,混凝土结构明配和暗配分别适应什么情况?我不知道在什么时候套明配,什么时候套暗配管。 电气预算中,砖、混凝土结构暗配、明配指的是:导线敷设在墙内就是暗配;敷设在表面就是明配。 砖,混凝土结构暗配电线管敷设:如果是混凝土,就在浇捣前埋入;砖则在砌筑完后打槽埋入后再补槽。
2013-07-15 08:49:02
-
已采纳暗埋墙体或者预埋的时候因该套暗配,顶棚内敷设沿物体表面敷设的时候用明配。其实各个地区的定额都参考了全国定额,全国定额解释里有过这样的解释
2013-07-15 08:12:27
-
已采纳镀锌钢管砖,混凝土结构明配和暗配分别适应什么情况?我不知道在什么时候套明配,什么时候套暗配 暗配的就是在墙上开槽进行敷设管道或者是土建施工时直接进行预埋这些管道。 明配的就是在土建施工完毕的墙面上直接敷设管道,不再开槽处理的。
2013-07-15 08:12:39
-
已采纳按设计图纸规定,这个不是造价能凭空决定的,是施工按图纸设计结合施工现场实际情况决定的 系统图都会给出线路辐射方式代号,如CC、CT、WC、FC等等