柱上板带附加钢筋问题!
请问这个柱上板带上另外加的钢筋信息是不是有问题呀?到底是 7B16 还是16@170呀,两者钢筋相差几十根!这个钢筋长度是板带的宽度吗?锚固长度是板厚吗?谢谢帮我解答一下!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据图纸要求看,那是柱上板带双向附加板负筋,可以按C18@170定义,用画线布置就行
2013-07-16 09:14:34
-
1、加筋的范围是柱帽的范围,XY向各布置7C18@170,但是间距与根数是不协调的, 2、有条件就与设计联系,如果不能沟通建议你按照@170进行布置,在不确定的情况下取大值
2013-07-15 20:53:17
-
定义板 负筋 并绘制 布筋范围就是 柱帽四周的虚线范围。对不起 截图错误。 钢筋长度就是板带的宽度。定义构件输入钢筋信息 输入 C18-170.
2013-07-15 19:51:52