小丑鱼 2013-07-16 09:09:15 | 北京市 安装 | 13228查看 3回答
自动投入装置怎么计算
我想问一下,自动投入装置就是备用电源自投装置吗,怎么计算。还有,有几个自动投入装置,就做几个备用电源装置试验调整是吗。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果一个配电箱有两根电源进线,且一用一备的情况下就要计算备用电源自投装置的调试,一个电箱(此电箱指的是两路电源所进入的电箱)算一个系统; 2、有几个自动投入装置,就要做几个备用电源装置试验。这种试验很好做:这种电箱通常有个转换开关,将转换开关打到自动,将其中一路电源的开关断开,看另一路能否自动投入,这个试验通常是不会有试验报告的,但试验是一定要做的。 有时如果试验不成功,也是很麻烦的事情,查找接线要找很久。所以建议有几个自动投入装置就做试验。
2013-07-16 12:25:05
-
我想问一下,自动投入装置就是备用电源自投装置吗,怎么计算。还有,有几个自动投入装置,就做几个备用电源装置试验调整是吗。 答:这个你看系统图纸,很清楚的,具体的调试是不需要计算的,这个结算有调试报告可以给,没有就不给的,一般的这个是不需要调试的
2013-07-16 09:10:35
-
一台自动投入装置只能计算以调整试验。
2013-07-16 12:39:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看