37****@qq.com 2013-10-13 12:56:49 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1140查看 3回答
拉结筋沿墙全长贯通设置,节点设置的问题。
图片一是图纸说明 图片二是图集。拉结筋我是这样定义的:定义砌体墙,在它的属性编辑框里的砌体通长筋一栏填写钢筋信息。可是这样定义的画,钢筋布置形式应该是如图三画红线所示的吧。这不符合图集上钢筋的布置形式,怎么办
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:通长布置的拉结筋是按你图三中布置的,你定义时还要把两边的搭接长度加到锚固长度里,否则软件里会少算搭接量了。不要按图集的做法,图集中不是通长布置的做法。
2013-10-13 16:43:59
-
砌体通长筋是在定义墙体时定义的,如你绘制的墙体及加筋;墙体拉筋是在砌体加筋中定义的,有多种形状可以选择;如L T -直线U型的。
2013-10-13 14:06:34
-
是的,你这是砌体通长筋的布置方法,按照你的图纸和图集中的要求,你应该布置砌体加筋,而不是砌体通长筋。
2013-10-13 13:10:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看