Joanna 2013-07-17 16:56:38 | 湖北省 装饰 | 1307查看 2回答
关于装饰脚手架的问题
一直被困扰。问题1:在定额规范中,装饰脚手架里满堂脚手架的天棚高度要超过3.6M,3.6M以内的钢管里脚手架是只需要墙面内粉,但天棚不粉。现在遇到一个天棚高度3.6M以内,天棚要粉,墙面也要粉的项目,应该套用什么脚手架比较合适呢?(该工程为幼儿园装饰维修改造项目)问题2:幼儿园只有3层楼,没有电梯,各种施工材料需要人工搬运上楼,拆除的建筑垃圾也需要人工搬运下楼,在做控制价中,此运输项目该如何给予合理?是否该给予?如果要给予 暂列金额合适吗?请详细解答(此工程为招标控制价)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:在定额规范中,装饰脚手架里满堂脚手架的天棚高度要超过3.6M,3.6M以内的钢管里脚手架是只需要墙面内粉,但天棚不粉。现在遇到一个天棚高度3.6M以内,天棚要粉,墙面也要粉的项目,应该套用满堂脚手架定额子目比较合适的。(该工程为幼儿园装饰维修改造项目) 问题2:幼儿园只有3层楼,没有电梯,各种施工材料需要人工搬运上楼,拆除的建筑垃圾也需要人工搬运下楼,在做控制价中,此运输项目应该按修缮定额中的 楼层施工增加人工 的计取方法 给予比较合理,是应该给予的,如果要给予 也可按暂列金额合适(此工程为招标控制价)。
2013-07-17 17:11:24
-
第一个问题:套满堂脚手架; 第二个问题:措施费中按定额发生的人工数量套垂直运输费相关定额
2013-07-17 17:32:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看