l.c 2013-07-18 02:58:06 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 404查看 6回答
梁无集中标注怎么画
这个梁是不是表示 尺寸200*400 上排2C16;下排2C16 箍筋8@200(2) 还有就是怎么设置,和梁一样的设置吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以定义框架梁画上去。
2013-07-18 05:59:38
-
你好! 这个梁是和剪力墙支座左侧的框架梁连在一起的,而该部分是悬挑端,其集中标注应该在框架梁上,它是一端有悬挑的框架梁。 悬挑跨的4C16 2/2可以在原位标注的悬挑跨的跨中钢筋里输入,截面尺寸也在悬挑跨的截面尺寸栏输入,具体如下图:
2013-07-18 07:11:09
-
这个梁是不是表示 尺寸200*400 上排2C16;下排2C16 箍筋8@200(2)还有就是怎么设置,和梁一样的设置吗 这个梁不是一个单独的梁,应和其中内侧的梁是一个整体梁,它只是内侧梁的一个悬挑端,图中的钢筋只是上部钢筋分两排布置。下部钢筋应是内侧的梁的集中标注中的下部钢筋。
2013-07-18 08:38:33
-
4C16 2/2是表示梁的上部钢筋,下部钢筋按下面的梁钢筋布置即可
2013-07-18 08:51:45
-
在原位标注中输入
2013-07-18 09:55:40
-
这应该是悬挑梁
2013-07-18 11:16:48
-
梁的集中标注,下图是梁集中标注的截图,以及我在千赢官网首页登录入口里的输入方式,大家帮忙看哈这种输入方式对吗?谢谢帮忙咯
-
刚看到一个朋友问梁集中标注和原位标注颜色想同的识别问题。 我遇到过另一个问题,请解答 梁的集中标注信息由两种颜色构成的,大家见过没有?如何方便快速准确提取?
-
刚看到一个朋友问梁集中标注和原位标注颜色想同的识别问题。 我遇到过另一个问题,请解答 梁的集中标注信息由两种颜色构成的,大家见过没有?如何方便快速准确提取?
-
各位帮忙看一下,是不是梁的集中标注与原位标注存在冲突。梁的原位标注里已经包括了集中标注的信息,可是这个梁的原位标注和集中标注的钢筋信息不一样呀
-
梁集中标注中2B20+(2B12),如图所示,下图是我在千赢官网首页登录入口里的输入方式,大家帮忙看哈是否正确呀。。。。小弟先谢谢啦
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看