毛毛虫 2013-07-18 15:09:49 | 内蒙古自治区 安装 | 4151查看 5回答
消防支管长度计算
问题一:是不是从立管中心开始计算?还是立管的边缘? 问题二:算至消火栓箱的边缘还是中心? 问题三:图上的那个计算距离正确吗?谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、从立管的中心开始计算的 2、计算到消火栓的中心。 3、是的。 根据定额计算规则为所有的管道的计算是以管道中心计算为准。 另:如果你是招投标公司的,可以认认真真的按以上的图纸来量然后得出工程量,但如果是施工单位,应结合实际情况,多算个20~30公分,因为在施工当中,有可能立管的位置与图纸有小的变动,这要充分考虑到。
2013-07-19 09:17:48
-
1.从立管中心开始计算 2.算至消火栓处 3.不对
2013-07-18 15:13:00
-
问题一:是不是从立管中心开始计算?从立管中心开始计算;问题二:算至消火栓箱的边缘还是中心?计算到中心位置,问题三:图上的那个计算距离正确,应该是正确的。
2013-07-18 15:21:55
-
问题一:是不是从立管中心开始计算?还是立管的边缘?问题二:算至消火栓箱的边缘还是中心?问题三:图上的那个计算距离正确吗?谢谢 答:1、从立管的中心开始计算的 2、计算到消火栓的中心。 3、是的。 根据定额计算规则为所有的管道的计算是以管道中心计算为准。
2013-07-18 15:29:35
-
从立管的中心位置算至消火栓的中心位置,你图上标注的算法是正确的,同意楼上的说法
2013-07-18 21:53:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看