• 双向板钢筋问题

    板下网钢筋先布置下铁长跨方向钢筋算错吗?(见附图 长跨为6.6m,短跨为5.7m)

    板钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果钢筋型号一样、先布置跟后布置没差别、量也没差、只要你最后记得补上去、不要漏掉了钢筋就好了。如果钢筋型号不一样、就得考虑方向问题了、就会短向有短向的钢筋、长向有长向的钢筋、方向布置对了就没差别了。可以利用钢筋抽样软件几下数据去跟监理扯。

    2013-07-18 18:29:13 

  • 已采纳
    6.6是8号负筋的范围

    2013-07-18 17:19:02 

  • 已采纳
    其实真的不太明白你想问什么的,至于布筋的顺序其实对最后结果是没有影响的,只要按图布置上全部钢筋就可以了

    2013-07-18 17:35:10 

  • 已采纳
    这个根据08G101-11图集中,58页双向板配筋平面图中1剖、2剖大样图中,可以看到跨中短项筋布置在下方,这个也可以根据力学来解释。望采纳。

    2013-07-18 21:45:22 

  • 已采纳
    双层双向钢筋在软件计算中布置不分前后,现场施工必须先布置短向钢筋。 在软件中可以选择XY方向,点击多板在弹出框内,输入到双网双向钢筋栏内就行

    钢筋算

    2013-07-19 08:45:01 

  • 已采纳
    算量没有差别。双向板钢筋下部钢筋短向在下,长向在上,这是从结构受力角度考虑的。你应该复习一下结构知识。因为在同一受力点,短向要承当更多的弯矩值,短向钢筋在下,截面计算高度h0会比长向钢筋的大一个钢筋直径,这样更有利于钢筋受力。

    2013-07-19 10:16:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map