毛毛虫 2013-07-19 15:57:07 | 内蒙古自治区 安装 | 4173查看 3回答
喷淋管道长度计算
麻烦问一下,图上的喷淋头一般向下的尺寸是多少?(即横管距喷头的距离),还有就是系统图上是一个流量指示器一个信号阀,而平面图是蝶阀和流量指示,这个时候以哪个为准?谢谢问题补充:最右上角的是什么阀门
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳竖向高度一般以横向水管高度到吊顶高度-0.05m,如果横向水管高度不知道的话,一般按照0.25m计量。 俩个具体依据哪一个为准,这个不好确定,需要找设计确定,个人认为系统图比较合适。
2013-07-19 16:00:18
-
麻烦问一下,图上的喷淋头一般向下的尺寸是多少?(即横管距喷头的距离),还有就是系统图上是一个流量指示器一个信号阀,而平面图是蝶阀和流量指示,这个时候以哪个为准?谢谢、 答, 1.横管与喷头的距离一般5~10公分计算即可. 2.平面与系统矛盾时,本人认为以平面图为准. 希望对你有帮助。。.
2013-07-19 16:03:28
-
麻烦问一下,图上的喷淋头一般向下的尺寸是多少?(即横管距喷头的距离预算时在编制说明内说一下按多长计,一般20-25公分;结算时按实计),还有就是系统图上是一个流量指示器一个信号阀,而平面图是蝶阀和流量指示,这个时候以哪个为准?(其实是就是同一个阀叫信号蝶阀)谢谢
2013-07-19 16:07:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看