于晓鹏 2013-07-19 15:57:41 | 河北省 安装 | 3610查看 5回答
高压开关柜内的断路器、微机综保、避雷器都分别记取了调试费,还可以再次记取“变电站高压开关柜调试费用”
根据电力安装工程预算定额2006,高压开关柜内的断路器、微机综保、避雷器都分别记取了调试费,还可以再次记取“变电站高压开关柜调试费用”吗?是不是重复了啊? 如果已经记取了记取“变电站高压开关柜调试费用”,还可以再记取高压开关柜内的断路器、微机综保、避雷器的调试费吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不再单独记取,视为在厂家已经调试完毕
2013-07-19 16:15:51
-
不应该在记取了
2013-07-19 17:24:24
-
变电站高压开关柜调试费如果已经计取了高压开关柜内的断路器、微机综保、避雷器计取了调试费,变电站高压开关柜调试费就不用计取了。
2013-07-19 17:53:01
-
首先,送配电系统调试是根据系统图,根据回路个数(回路里面得满足有调试原件)计算调试费的,而不是根据配电柜的个数计算的。断路器的调试已经包含在送配电系统调试里面了,避雷器,电容器,微机综保,需要单独再计调试费。定额解释很清楚。说不用调的人,定额解释没吃透。说厂家调试好了不用调的人,压根就不懂电气施工,更不懂施工规范及调试规范。电气预算不好学,比较抽象,学电的人搞电气预算要比学造价出身的人搞电气预算上手更快,做的更好。一个好的预算员,首先应该是个好的技术员,不懂技术搞预算,成不了行业的高手。能把工业电气预算和电气技术琢磨透的预算人员,凤毛麟角。(我干工业电气预算20年,现场经验十多年,欢迎搞电气预结算的同仁互相交流,QQ:272491308)
首次提交 2019-11-27 11:05:38 最近修改2019-11-27 11:18:36 (修改过1次)
-
看高压柜调试子目工作内容,一般包含保护装置等试验内容,避雷器为过电压保护装置,像图片中独立避雷器是需要另外套用调试的。
综保调试,电动机调试中含
首次提交 2023-04-28 09:56:43 最近修改2023-04-28 10:01:18 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看