离夜 2013-07-20 09:00:04 | 河北省 安装 | 6019查看 4回答
防火套管和阻火圈
“明敷塑料排水管管径≥De110的管道,当穿越楼板时应设防火套管或阻火圈,防火套管长度不小于0.5m ”防火套管和阻火圈要全部安装还是随便安装一个?藏毒不小于0.5m在计算时按0.5m计算吗?问题补充:套管长度不小于0.5m
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照相应规范要求明敷塑料排水管管径≥De110的管道穿越楼板时应设置阻断火源及烟雾的装置,明确了设防火套管或阻火圈均可,两者选一即可,按实际施工用阻火圈的居多。如果使用防火套管长度不小于0.5米,等于0.5米均可。
2013-07-20 10:44:36
-
“明敷塑料排水管管径≥De110的管道,当穿越楼板时应设防火套管或阻火圈,防火套管长度不小于0.5m ”防火套管和阻火圈要全部安装还是随便安装一个?藏毒不小于0.5m在计算时按0.5m计算吗? 答:你可以选择一个就可以了,一般使用的是阻火圈就好了,长度不小于0.5米,等于0.5米也是可以的
2013-07-20 09:26:42
-
明敷塑料排水管管径≥De110的管道,当穿越楼板时应设防火套管或阻火圈 应该是所有穿过楼板处均要计取。 长度不小于0.5m在计算时可以按0.5m计算的。 是的。
2013-07-20 09:26:36
-
问您个问题,就是排水系统图里的清扫口,那一段立管长度按多少计算,还是清扫口计算个数,不用算长度了 管长按实计算。清扫口按个计。
2013-07-20 16:51:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看