46****@qq.com 2013-07-20 14:31:15 | 贵州省 其他专业 | 3962查看 4回答
箍筋保护层厚度
请问贵州省计算箍筋长度是怎么计算的,是减去8个保护层厚度还是减去4个保护层厚度?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G减8D。11G计算减4D
2013-07-20 17:30:45
-
按03G101计算是减8d,按11G计算就不需要减了。
2013-07-20 14:41:36
-
贵州省计算箍筋长度是按减去8个保护层厚度计算的。
2013-07-20 14:35:44
-
不管是03G还是11G,都是减8个保护层厚度,你自己在草稿纸上算算就知道了,只是11G中不再减箍筋的直径了。在03G中,保护层厚度是主筋外侧到构件边缘之间的厚度,而11g中保护层厚度是指最外层钢筋到构件边缘的厚度。
2013-07-26 15:44:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看