• 箍筋保护层厚度

    请问贵州省计算箍筋长度是怎么计算的,是减去8个保护层厚度还是减去4个保护层厚度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    03G减8D。11G计算减4D

    2013-07-20 17:30:45 

  • 按03G101计算是减8d,按11G计算就不需要减了。

    2013-07-20 14:41:36 

  • 贵州省计算箍筋长度是按减去8个保护层厚度计算的。

    2013-07-20 14:35:44 

  • 不管是03G还是11G,都是减8个保护层厚度,你自己在草稿纸上算算就知道了,只是11G中不再减箍筋的直径了。在03G中,保护层厚度是主筋外侧到构件边缘之间的厚度,而11g中保护层厚度是指最外层钢筋到构件边缘的厚度。