luge6609 2013-07-21 16:22:50 | 广西壮族自治区 安装 | 4190查看 3回答
消防编码手动报警器和电话线如何接线
如图,电话线为“H”,红色方框里面有个“十字”的是不是接线板之类的?“SI”是个短路隔离器。是在地下室控制接上来的。是不是每一层都从地下室控制室上来的?还是有一个主线上来了之后在楼层有一个接线盒之类的东西分配呢?如果是接线盒,楼层的接线盒也是不是也是每层都接到地下室呢?这样就用好多线了哦。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、红色方框里面有个“十字”的是不是接线板之类的。这个是接线端子箱,方便接线而设置的; 2、短路隔离器是不是每一层都从地下室控制室上来的?不是,短路隔离器在每层有一个。 3、具体的接线方式是:从消防控制室过来的线,先接入每层的接线箱,每层平面的线就从接线箱接出。
2013-07-21 17:40:51
-
设计如何接线就怎么接
2013-07-21 17:18:35
-
接线箱都没看出来,不敢恭维 建议线看下安装工程技术这本书
2013-07-26 12:49:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看