一米 2013-10-08 18:17:27 | 广东省 安装算量GQI | 680查看 3回答
楼梯间照明的问题
如下图所示。红框部分的线有什么作用?问题补充:如果是两个回路,怎么只是一条线而已,一条线怎么形成一个回路?这个楼梯是交叉式楼梯,这回路与这个楼梯的形式有关系吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应急照明双回路
2013-10-09 13:56:42
-
红框部分的线是一个回路,说明楼梯间分两个回路控制,应该按分层分区段控制。
2013-10-08 18:52:35
-
看一下电气说明是否有应急照明,或配用电源是什么配电要求。
2013-10-08 21:12:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看