关于基础钢筋做接地极的问题
清单描述中:利用建筑物闭合的基础钢筋做接地极。在北京01定额中,这条应该套哪个定额啊?是套4-5利用底板钢筋做接地极(单位是㎡),还是套均压环(单位是10m).或者是其他的定额啊。网上对这种回答有好几种,不知道哪个是对的。请高人指点。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳清单描述中:利用建筑物闭合的基础钢筋做接地极。在北京01定额中,这条应该套哪个定额啊?是套4-5利用底板钢筋做接地极(单位是㎡),还是套均压环(单位是10m).或者是其他的定额啊。网上对这种回答有好几种,不知道哪个是对的。请高人指点。 是套4-5利用底板钢筋做接地极(单位是㎡)应该是套用这个的。 均压环一般是在楼顶避雷网上用的。
2013-07-22 17:06:41
-
同意轻舟的回答。
2013-07-22 21:27:31
-
利用建筑物闭合的基础钢筋做接地极。是套4-5利用底板钢筋做接地极(单位是㎡),还是套均压环(单位是10m).或者是其他的定额需要看具体工程建筑物基础的具体情况,如果是满堂基础(筏板基础)应该按平方米计算工程量套用面积定额子目;如果是带型基础应该套用按m计算工程量的定额子目。