• 河北定额里电线管敷设跟钢管敷设定额子目的区别是什么?

    河北定额里的,什么时候用电线管什么时候用钢管,还有塑料管敷设的时候有插接式有黏结式 通常选择什么方式敷设 区别是什么? 再次说一下 说废话的就别回复了哦
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室外的钢管大多用电线管里的JDG管,室内的SC等大多用钢管。塑料管连接方式不同要看设计说明中是否有说,没有的时候用插接式的连接较多

    2013-07-23 09:21:45 

  • 已采纳
    河北定额里的,什么时候用电线管什么时候用钢管,还有塑料管敷设的时候有插接式有黏结式 通常选择什么方式敷设 区别是什么?再次说一下 说废话的就别回复了哦 你好 1.电线管,顾名思义,管内配线的时候用该定额子目. 2.钢管.管内穿电缆的时候可以套用该定额子目. 3.塑料管,管内配线 ,承插方式. 希望对你有帮助,,

    2013-07-23 10:58:07 

  • 已采纳
    1 一般图纸标注SC的管都是钢管,有设计为MT的电线管的图,得按实际情况套。 2 绝缘导管一般都套粘接式的,这个也是看现场施工工艺,用套接管粘接的方式比较多。