• 柱子中的配筋在软件中如何设置?请知道的朋友详细回答,非诚勿扰!

    高层中一般会有很多暗柱或异形的柱子,有时候我们仅仅用软件中的参数化柱子不能解决问题,很多配筋都要手动修改、编辑,以箍筋为例,纵筋太多,距离搞错的话就会影响箍筋的长度,但施工图纸中又不会给出各纵筋的间距,设置纵筋是要每边平均码,这个时候该怎么办?图中我都是自己画的异形柱然后手动按施工图大概位置配筋的,这样做对吗?

    异形柱

    参数化

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高层中一般会有很多暗柱或异形的柱子,有时候我们仅仅用软件中的参数化柱子不能解决问题,很多配筋都要手动修改、编辑,以箍筋为例,纵筋太多,距离搞错的话就会影响箍筋的长度,但施工图纸中又不会给出各纵筋的间距,设置纵筋是要每边平均码,这个时候该怎么办?【是的,一般情况下都是平均的,你也可以数数钢筋点,】图中我都是自己画的异形柱然后手动按施工图大概位置配筋的,这样做对吗?【没有看到你的施工原图,不能肯定的,你应该把原施工图上传,也有个对比。】

    2013-07-24 08:53:33 

  • 柱配筋在属性中直接输入

    2013-07-24 08:47:29 

  • 但施工图纸中又不会给出各纵筋的间距,设置纵筋是要每边平均码,这个时候该怎么办? 按设计柱大样图纸编辑,要平均的话就按边布置纵筋; 图中我都是自己画的异形柱然后手动按施工图大概位置配筋的,这样做对吗? 纵筋对,箍筋需要根据大样图来画

    2013-07-24 08:55:48 

  • 您好,你说的位置问题不用很确切,按照纵横向布置上准确数量的钢筋,就可以。软件会考虑计算。当你不用截面编辑时,可以直接手动输入钢筋在属性内。