ROGER 2013-07-24 14:45:02 | 陕西省 土建 | 2875查看 1回答
基础扩大面问题
老师您好! 99定额说凡柱基扩大顶面以上部分,均套用“柱”模板定额,现在有KZ1,底部为独立基础,垫层标高-1.8,厚100,独立基础高700,扩大面顶标高-1.1,现在上部有一段好像是柱基的部分,高1000,尺寸为700*700,再往上柱子为600*600了,直通到顶. 1.首先这是个变截面柱吧,我想问下这个高1000的700*700的类似柱基的部分是并到柱里计算砼和模板吗? 之所以问这个是因为 可我看钢筋图里基础顶面~标高6m的配筋图都是显示600*600的部分,是不是我理解片面,这个高1000,700*700的部分还是按照柱来算,只是配镜图简化表达了? 2.高1000的部分的柱箍筋长度是按700计算还是600?柱纵筋按图纸画的来看是按照600*600的截面尺寸来上下布置的. 谢谢!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个700*700在基础层,用柱墩定义布置。 如果是99定额,就套柱子模板计算。 要注意基础顶标高与基础层顶标高的区别!
2013-07-24 14:53:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看