诺克 2013-07-24 15:56:57 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1697查看 3回答
墙箍筋间隔布置?
地下室剪力墙中的暗柱 箍筋是C12@200+C10@200 间隔布置。怎么处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:在定义暗柱时可以只定义C12-200,C10-200在其它箍筋里输入就可以处理了。 不可以在中间用+连接。用+连接属于内外箍筋不同时的做法。 格式8:<级别><直径><间距><+><级别><直径><间距>【(肢数)】;主要处理外侧箍筋信息和内侧箍筋信息不同的设计方式;肢数不输入时按肢数属性中的数据计算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);该输入格式表示:“+”前为组合箍筋时外箍筋信息,“+”后的为组合箍筋时内箍筋信息;
2013-07-24 16:17:57
-
安照 图纸要求输入即可。软件自动计算。
2013-07-24 16:10:02
-
直接在箍筋栏输入C12@200+C10@200
2013-07-24 16:16:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看