关于火灾自动报警系统
各位老师:我正在学习电气识图,可是我对火灾报警的工作原理不太懂,现将部分图例上传,麻烦老师指点下工作原理,本人初学,感激不尽
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这哪能说的清楚呀,太为难了 你心里首先要明白 1.烟感温感等(区分清楚检测模块还是控制模块)挂到总线上的是一类,如果有控制模块的就要要有电源线 2.广播,层显,手动报警的电话线,风机联动,消火栓水泵按钮线,双鉴探测,红外对射,差不多这些是一类 3.电源线 基本就是这样的思路来看,现在火灾报警多半采用的都是二总线制树形,也有二总线链型,二总线环形,后者两者遇到的能少些 我建议你还是多下点功夫,好好系统学习下
2013-07-26 14:27:04
-
这是一个消防报警系统,三言两语如何说得清?
2013-07-25 09:01:07
-
烟感,温感,都是穿两根信号线,如果有控制模块,就加两根电源线,所有输入模块,从就近的烟感或温感里连接两根信号线。消防电话线,广播线单独敷设,消防水泵联动控制线每个启动按钮从烟感或温感里接两根信号线,原理很简单的。
2013-07-25 09:11:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看