gushuiyi 2013-07-25 09:20:10 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 786查看 2回答
GGJ2013通过导入原位放大柱截面来识别柱产生的一些问题
一、GGJ2013导入图纸不提示1:1是怎么回事? 二、下图红色圆圈里的KZ1和KZ7是不存在的吧?如何把钢筋标注和金色的正方形删除? 三、通过识别原位放大柱截面来识别柱,是在“识别柱”界面还是“识别柱大样”截面? 四、“自动识别柱”后,“柱”定义检查柱属性,发现不仅柱尺寸有误,而且钢筋信息基本都是错的,这是怎么回事?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你画红圈里的就是柱的定位和配筋图,对应相应的型号输入就可以了。
2013-07-25 09:50:37
-
1:提示1:1是指你导入的CAD图纸的尺寸比例是多少导入到 软件后就是多少。 2:从你的截图来看的话,应该是你的导入的CAD图纸上标 的尺寸与软件的不符造成的这种现象,你可以用“工具” 中的“测量两点间的间距”来检查下。如果是尺寸不符的 话,你可 以点击“CAD草图”然后点击绘图区域上方的 “设置比例”来调整下。 3:你这个是用识别柱来识别,暗柱一般是用识别柱大样。 4:你把前面的问题解决了,这个问题应该是不存在的了。
2013-07-25 10:42:24