秋天的果实 2013-07-25 12:07:45 | 北京市 安装 | 564查看 3回答
如图 北京2012修缮 “9-3 送配电装置系统 交流供电1kV以下”“9-5 配电箱回路”
9-3的工程量怎么确定? 9-5的工程量怎么确定? 什么时候用9-3? 什么时候用9-5? 比如说一个照明系统中 有两个配电箱 各 4回路 (1回路为照明,2回路为插座,3回路为电风扇,4回路为备用)应该怎么套用定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二楼的截图错了,2012修缮定额电气调整是第九章,第307页。 答:9-3为整个配电工程的送配电系统调试,是变压器对π接柜、低压柜的调试,看系统图的低压配电柜几个就是几个系统调试; 9-4为配电箱的调试,也就是配电柜对照明箱和动力箱的调试。一个配电箱就是一路(调试回路),两个配电箱是两路(调试回路)。 9-5为配电箱内回路的调试,也就是配电箱对回路的调试。配电箱内有几个回路(照明回路、动力回路。备用回路与预留回路不计),就计算几路(调试回路)。
2013-07-25 14:39:12
-
对于这个问题,北京房修定额说明里已经很清楚了,请看附图
2013-07-25 13:44:43
-
9-3的工程量为整个配电工程的送配电系统调试,看系统图的落地配电柜几个就是几个系统调试;9-5为配电箱的调试,也就是照明箱和动力箱的调试。一个配电箱就是一个系统,两个配电箱是两个配电箱系统调试。
2013-07-25 12:50:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看