zxy 2013-07-26 13:04:21 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 640查看 2回答
您好,请问关于屋面现浇砼板配筋的问题
图纸上只画了底筋和负筋,注:1。未注明板钢筋上下均C8-200。2、板面配筋均C8-200通长,图示为支座附加钢筋。是什么意思?是不是说面筋也要输入了??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这板应该是屋面板,未注明的板是双网双向C8-200画;已经标注底筋,底筋按原位标注的画,面筋按C8-200画,图示的支座负筋是布置了面筋后,另外附加的,和面筋隔一部一,也就是正常布负筋即可。
2013-07-26 13:18:13
-
是的。板面配筋为:C8-200通长。 你所述的是双层双向板筋的要求。而且全是双层双向的。
2013-07-26 13:13:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看