15****@qq.com 2013-07-28 09:00:28 | 湖北省 土建 | 3047查看 3回答
柱模板超高究竟是乘以超高米数,还是层数?
定额中说到:“现浇混凝土柱、梁、板、墙模板支撑高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分计算模板超高支撑增加费。支撑高度按每增加高1.0m计算一个增加层,不足1.0m按1.0m计算。” 请问究竟是用接触面积乘以2.1还是乘以超高层数3呢? 因为它提到不足一米按一米计算。 求准确答案,新干线里两种说法都有,很纠结。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就是说明每超高一米就计算一个增加层,不足一米算是一个增加层 如果是1.2米,就是两个增加层,1.99米也是两个增加层
2013-07-28 09:26:34
-
应该是按实际超高部分的模板接触面积计算,不足1米的按1米套定额,而不是工程量按1米计算
2013-07-28 09:30:07
-
比如柱,现在实际高度是5m,3.6m以上的部分计算超高,超高1.4m,是两个1m,就是超高部分的量*2
2013-07-28 09:26:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看